Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Вентиляция ЦТП
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях
Евгений Кладов
пожалуйста помогите рассчитать вентиляцию в цтп
Зольников Михаил
Согласно СП 41-101-95, "Проектирование тепловых пунктов", п. 6.3
Евгений Кладов
Цитата(Евгений Кладов @ 19.3.2010, 20:26) *
пожалуйста помогите рассчитать вентиляцию в цтп

это я знаю...читал

вытяжку вроде посчитали....а приток нужен?
Зольников Михаил
Приток естественный, в размере вытяжки
Zoom
Про ЦТП не помню, а вот для ИТП вентиляция должна компенсировать тепловыделения. У меня было маленькое ИТП, но оборудования в нем море - и насосы и теплообменники, так пришлось делать механическую вентиляцию, т.к. уж очень большие были теплоизбытки.
П. С. согласно СП должны компенсироваться теплоизбытки, а вот считать их конечно геммор....
Wiz
Как правило: приточно-вытяжная с механическим побуждением подмесом внутреннего воздуха к наружному в зимний период без подогрева, в летний период на прямоток.
Кто-то делает только мех. приток с подмесом, вытяжка идет вытеснением.
toxan
При больших теплопоступлениях от оборудования в итп все решается довольно просто:
1. Рассчитывается необходимое количество воздуха для ассимиляции теплоизбытков в ТП.
2. На этот расход подбирается вытяжной вентилятор, а также отверстия для наружного воздуха (можно просто воздуховод затащить )
3. Устанавливается датчик температуры в обслуживаемом помещение, который управляет данным вентилятором.

Всего то 3 действия!
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.